标题: 瓦工dc99数据中心离线原因找到了 [打印本页]

作者: 泡泡的碎片    时间: 2024-11-30 17:42
标题: 瓦工dc99数据中心离线原因找到了
本帖最后由 泡泡的碎片 于 2024-11-30 22:28 编辑



Coresite LA2数据中心经历了一次停电。尽管我们所有机柜都配备了冗余电源,但两个DC99节点(2705和2706)在最初安装时未正确布线,它们仅连接到单一的交流电源。我们目前正在等待数据中心恢复供电,同时也正在联系我们位于洛杉矶的团队以纠正电源布线问题。

以上为官方通告,具体什么时候能恢复目前还不得而知,持续关注

通常停电并不会导致数据丢失,但也不绝对
作者: Shinjuku    时间: 2024-11-30 17:53
我靠,前些日子刚买就掉线了。瓦工号称稳定之王,居然也出岔子了
作者: laosj    时间: 2024-11-30 18:03
我说咋回事
作者: 泡泡的碎片    时间: 2024-11-30 18:11
据说这次停电,不止瓦工一家受影响,还有别的商家也遭遇波及;本来数据中心在电力系统方面是有冗余设计的,至于为什么本次会“大规模”受影响,估计还是数据中心运营管理方面的原因  
作者: 泡泡的碎片    时间: 2024-11-30 18:22
CoreSite是一家总部位于美国的数据中心和云互连解决方案提供商,专注于为企业、云服务提供商以及网络运营商提供可靠、安全且高效的基础设施支持。该公司成立于2001年,并迅速成为美国数据中心行业的重要参与者之一。

CoreSite的核心业务是提供数据中心服务,包括数据存储、托管、云互连和网络连接。其设施分布在美国多个关键市场,包括洛杉矶、纽约、芝加哥、弗吉尼亚等地,服务覆盖了美国主要的商业和技术枢纽。这些数据中心通常拥有高标准的安全性、冗余电力和冷却系统,并支持大规模的云计算和网络连接。

早期,CoreSite主要通过提供传统的数据托管服务积累了声誉。随着云计算和互联网流量的爆炸性增长,CoreSite逐步转向提供更先进的云互连和网络服务,帮助客户之间更高效地交换数据。公司通过与各大云服务提供商(如亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云)建立互联合作,进一步提升了自己的市场地位。

近年来,CoreSite还注重推动混合云解决方案,帮助企业在公有云和私有云之间实现无缝连接。随着数字化转型的加速,CoreSite继续扩展其数据中心设施,并加大投资以提高服务的可靠性和技术前瞻性。

总的来说,CoreSite的前身是一家传统的数据托管公司,但随着行业需求的变化,它成功转型为一个提供高度互联和云计算支持的现代数据中心解决方案供应商,成为全球网络和云服务领域的重要组成部分。
作者: 枝江小狼王    时间: 2024-11-30 18:31
在最初安装时未正确布线,它们仅连接到单一的交流电源

这机房这么草台班子?
作者: 泡泡的碎片    时间: 2024-11-30 19:32
Issue Cause: CoreSite现场运营团队已确认我们在数据中心发生了电力质量事件。由于电力公司电压不稳定,我们的发电机已启动。我们本地的数据中心运营团队目前正在进一步调查原因,并将在获得更多信息时提供更新。  估计是数据中心没有正确的接备用电源的缘故 不然怎么会波及好几个商家
作者: 泡泡的碎片    时间: 2024-11-30 22:15
本次停电已经恢复

大概 下午五点机房断电
晚上21点41分恢复

只是机房断电,线路不变
断电耗时大概不到四个小时
作者: Kvm    时间: 2024-11-30 22:17
感觉不是机房的问题, 是机柜管理的问题。

作者: o_p    时间: 2024-11-30 22:17
可惜了 没有物理上云
作者: 泡泡的碎片    时间: 2024-12-1 07:09
枝江小狼王 发表于 2024-11-30 18:31
这机房这么草台班子?

毕竟刚过完感恩节,又是黑五,又是周末,并且还是在夜里凌晨两点,处理决绝问题耗时不到四小时,还是挺厉害的
作者: 泡泡的碎片    时间: 2024-12-1 07:11
Kvm 发表于 2024-11-30 22:17
感觉不是机房的问题, 是机柜管理的问题。

嗯,也许是,不过不会好几家商家都犯同样的错吧,谁知道呢,不过问题不大
作者: 泡泡的碎片    时间: 2024-12-1 08:37
DC99 更新: DC99自上午8:30起已恢复运行,我们的工程师已确保其稳定运行。可以确认,您不应再遇到任何问题。  目前工程师正在现场为所有服务器重新布线,以确保电力冗余。未来类似事件将不会影响客户。   早上六点的公告
作者: domin    时间: 2024-12-1 09:21
简单来说,就是部分服务器没接双电源。接了A+B的就不会受到这次影响。
作者: 泡泡的碎片    时间: 2024-12-1 12:27
domin 发表于 2024-12-1 09:21
简单来说,就是部分服务器没接双电源。接了A+B的就不会受到这次影响。

哟~大佬您来啦