是这样的,我想把家里的浴霸开关换成小米智能开关,但是那个只支持200W的灯泡,浴霸大概1000W吧。

所以我想用个继电器接在浴霸那一端,然后86盒那里放个无线开关。

但是我在网上看了一些继电器的描述,说是支持2200W,但是我问卖家能接多大功率的灯泡,都说是150W、200W。。

有没有大佬解释下这是为啥呀?

或者大佬们有没有其他的建议呀?86盒就两个开关,一个照明灯,一个浴霸灯。

谢谢。



推荐
发表于 2024-4-17 16:32:00 | 只看该作者
不嫌麻烦就在吊顶上加一个交流接触器
36#
发表于 2024-4-17 20:19:22 | 只看该作者
不建议继电器直接带负载,中间串个交流接触器过渡一下吧
35#
发表于 2024-4-17 17:22:09 | 只看该作者
本帖最后由 475797650 于 2024-4-17 17:35 编辑

1.接线的时候注意不要裸露铜线,最好拿电工胶布加固一层隔开,距离这么近,水汽大容易短路火花,
2.接常开端+公共端就行。默认是不通电断开的状态,打开才会把继电器闭合通电,这样安全些。
34#
发表于 2024-4-17 17:19:54 | 只看该作者
继电器220v, 10A电流,最大功率就是2200w,接完全没问题。。中间是控制器模块,控制继电器通断的。不影响功率
33#
发表于 2024-4-17 17:15:39 | 只看该作者
我不太懂,我就记得当时装修洗浴间和洗手间连到一起了,大概有7M左右的样子,因为装暖气特别麻烦,就没装,改浴霸了,买浴霸的时候发现带灯的和不带灯的价格差距巨大,于是就买了个松下热风和单独的灯,但是用了之后发现家里原来的浴霸线路开关总是响,估计是扛不住这么大功率,于是又换了个进口大功率的开关就好了。
32#
发表于 2024-4-17 16:59:13 | 只看该作者
吸合开关你去了解一下
31#
发表于 2024-4-17 16:57:17 | 只看该作者
ma3252788 发表于 2024-4-17 16:45
感谢,我还没接触过“交流接触器”,我先研究研究它的原理

交流接触器就是继电器,原理是一样的
30#
发表于 2024-4-17 16:55:51 | 只看该作者
再买个大功率继电器对接上去就OK
29#
 楼主| 发表于 2024-4-17 16:54:25 | 只看该作者
HOH 发表于 2024-4-17 16:50
这种带板子的继电器就是个玩具,你拿来跑负载等着烧家吧

有没有推荐的大功率负载控制器呀?最好是能接入米家的
28#
发表于 2024-4-17 16:50:10 | 只看该作者
这种带板子的继电器就是个玩具,你拿来跑负载等着烧家吧